![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#16
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:11-20 Ульи:Лежак и многокорпусный Пасека в:Украина, Херсонская обл. ![]() Страна:Ukraine
[Информация]
![]() |
В принципе верно соединяй звездой и собирай (подбором)конденсаторы высоковатные лучше маслонаполненые . Сейчас они любом рынке есть коричневые такие правда не дешевы 150-200 руб штука. При соединении звездой, если в ее ценр не подключена нейтраль (0) обмотки вигателя получаюся последовательно попарно соединенными. Я для однофазного подключения деревообрабатывающего станка (двигатель 3 квт на 3000 об 3-Ф) собрал не очень сложную схему. Начертить ее немогу (неумею) попробую обьяснить "на пальцах". ![]() К двум концам звезды подвел фазу и ноль. В цепь фазного провода последовательно включена обмотка токового реле типа РТ-40. К оставшемуся 3 лучу звезды через контакты промежеточного реле РП - 345 или другого такого-же подключается дроссель. Т.е. вместо конденсатора я использую дроссель. Дросселем может служить любой електронагревательный прибор. В моем случае проще - дроссель со сваросного генератора типа САК. Принцип работы схемы таков: токовое реле регулируется на ток, при котором движек останавливается (выставляется методом "тыка". Когда движек задавился" и гудит без вращения, подводим ползунок реле РТ 40 на момент срабатывания. Его рабочие контакты замыкают цепь питания обмотки промежуточного реле РП - 345. А контакты этого реле подключают дроссель, один конец которого подключен к фазе или нулю в зависимости от необходимого направления вращения, к 3-му лучу звезды. Двигатель запустился - ток в цепи упал - реле отключили дроссель. Только приближаем жвигатель к "стопору" - опять срабатывают реле. Вот и все... Как-бы не "давил" ремни горят а двигатель не стопорится. Так-же, собственно и запуск происходит. Т.е. не надо "тыкать" пусковую кнопку. Включил питание - и 3-Фазный двигатель сам пускается от 1-Фазного питания. Похожая схема запуска применена на бытовых холодильниках. Там тоже есть пусковое реле, которое кратковременно "подтыкает" пусковую обмотку двигателя компрессора. А когда пусковой ток (4-7-ми кратный от номинала) упадет - реле отключает пусковую обмотку. Если без всей этой автоматики - то вместо конденсаторов можно прекрасно использовать дроссель. даже лучше. Если нужно - можно и подержать под нагрузкой. Только дроссельгреется. Главное что-бы проводка выдерживала токи. Описанные реле применяются в оборудовании защиты на подстанциях 35/10 киловольт в установках КРУН. Кто хочет повторить - обратитесь к районым энергетикм. Помогут. У них этого старья валяется.... |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Мастер-самоделкин Супермодератор Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:61-100 Ульи:Многокорп. на 12 рамок Пасека в:Калужская обл. ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
Николай, я в этом деле в своё время собаку съел. Делай как написал, будет всё ОК, если движок исправен, заработает. Для эффективной работы такого движка от 220В нужно соединять обмотки треугольником, как я описал выше. Если мощность оного 150-300Вт достаточно конденсатора рабочего в 10мкФ на 400В, будет робить даже без пускового, возможно лишь понадобиться легко рукой толкнуть.
С уважением! |
![]()
Сообщение
#18
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:21-40 Ульи:двухкорпусные Пасека в:г. Новосибирск ![]() Страна:USSR
[Информация]
![]() |
chief, немного было на эту тему вот здесь. Если не ставить пусковой конденсатора (Сп), то хотя бы рабочий (Ср) желателен. Иначе этот двигатель может быстро сгинуть.
Сообщение отредактировал Петрович - 4.11.2009, 21:29 |
![]()
Сообщение
#19
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:11-20 Ульи:Лежак и многокорпусный Пасека в:Украина, Херсонская обл. ![]() Страна:Ukraine
[Информация]
![]() |
Делай как написал, будет всё ОК, если движок исправен, заработает. Для эффективной работы такого движка от 220В нужно соединять обмотки треугольником, как я описал выше. Если мощность оного 150-300Вт достаточно конденсатора рабочего в 10мкФ на 400В, будет робить даже без пускового, возможно лишь понадобиться легко рукой толкнуть. С уважением! Абсолютно правильно. В случае соединения обмоток треугольником каждая обмотка подсоедина на рабочее напряжение. И двигатель отдает всю свою мощьность. А при соединении звездой получается что каждая обмотка подключена на половину напряжения сети, т.к.концы всех трех обмоток соеденены в одной точке а начала выведены на подачу напряжения. Не важно это 220 в или 380 в. При 220 в треугольник даже лучше. Для запуска 3-фазного ассинхронного двигателя необходимо фазосдвигающее устройство. Емкостное - конденсаторы или индуктивное - дроссель. Но недостаток емкостного фазосдвигающего устройства (конденсаторов) заключается в том - что при более длительном его подключении или при несоответствии рабочего напряжения последних напряжению сети, особенно если это электролитические конденсаторы, они могут взорваться! Дроссель-же (даже банальная электроплиитка) просто нагреется. Можно давить на ПНВС или на пусковую кнопку сколько угодно! Проверено. |
![]()
Сообщение
#20
|
|
продолжающий Пасечник Пчело-стаж:21-30 лет Пчелосемей:41-60 Ульи:9-ти рамочные даданы с магазинами Пасека в:Вологодская обл ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:31-40 лет Пчелосемей:не пчеловод Ульи:В маленьких Пасека в:KURSK ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:6-10 лет Пчелосемей:11-20 Ульи: Крылатские Пасека в:Чеховский р-н Московской области ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:11-20 Ульи:Лежак и многокорпусный Пасека в:Украина, Херсонская обл. ![]() Страна:Ukraine
[Информация]
![]() |
Nikolaevits, смотри, нашего шефа не убей! Осиротеем! Электролитические конденсаторы вообще нельзя тут применять. Никогда не видел, как они стреляют? Так а я о чем написал? Шефу-то сильно кондеры советовали. Вот я и написал что взрываются они. А пришел ХОСТ и все разьяснил... ![]() |
![]()
Сообщение
#24
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:6-10 лет Пчелосемей:11-20 Ульи: Крылатские Пасека в:Чеховский р-н Московской области ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:11-20 Ульи:Лежак и многокорпусный Пасека в:Украина, Херсонская обл. ![]() Страна:Ukraine
[Информация]
![]() |
Ну, а плитка тут причем? Как дроссель - она почти ноль, а как резистор - съедает всю напругу! Плитка, при последовательном включении всю напругу не сьест. Резистор напряжение не сильно гасит а ток - значительно. Если не верите - вклучите один провод електроплитки в розетку а между другимпроводом и свободным гнездом розетки замерте напряжение. Будет где-то 200 вольт. Просто запуск несколько медленнее будет. Кнопку пусковую подольше держать надо. А вообще, плитка, для наглядности и простоты. Запустит прекрасно. Кто, из-за отсутствия дроселя, не захочет морочиться может проверить - плитку воткнет и запустится движок. В этом случае не сколько индуктивность важна сколько сопротивление. Полюбому фазосдвиг происходит. Дроссель-то что? Индуктивное сопротивление. Он колебания по фазе сдвигает. А любое другое сопротивление действует так-же. На схемах, выложенных Хостом, для запуска тоже используется простой резистор. Сообщение отредактировал Nikolaevits - 5.11.2009, 0:22 |
![]()
Сообщение
#26
|
|
продолжающий Пасечник Пчело-стаж:21-30 лет Пчелосемей:41-60 Ульи:9-ти рамочные даданы с магазинами Пасека в:Вологодская обл ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:11-20 лет Пчелосемей:11-20 Ульи:Лежак и многокорпусный Пасека в:Украина, Херсонская обл. ![]() Страна:Ukraine
[Информация]
![]() |
Можно. Корпусами связать а к плюсовым провода. Получится неполярный электролит. Не пишите об электролитах в схеме запуска. Перекалечится народ несведущий. Всегда лучше использовать только бумажные. Просто сильно емкость их мала против электролитов. Вот и мудрит народ. А разрываеет их - я те дам! Если емкости недобрал или на напряжение робочее не обратил внимание - бумажным ничего а электролиты - как гранната. |
![]()
Сообщение
#28
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:1-5 лет Пчелосемей:1-10 Ульи:Разные Даданы Пасека в:д. Леониха, Моск. обл. ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
продолжающий Пасечник Пчело-стаж:21-30 лет Пчелосемей:41-60 Ульи:9-ти рамочные даданы с магазинами Пасека в:Вологодская обл ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
Получится... Но так как не бывает одинаковых кондёров, то он получится "немного полярным". Можно неполярный купить готовый. Там по технологии абсолютная "одинаковость" половинок. А от взрыва есть насечки на верхней части. Как там у Ильфа и Петрова - "Самовар пронзительно свистнул и.." |
![]()
Сообщение
#30
|
|
Пчеловод Пчело-стаж:6-10 лет Пчелосемей:11-20 Ульи: Крылатские Пасека в:Чеховский р-н Московской области ![]() Страна:Russia
[Информация]
![]() |
|
![]() ![]() |
|
Пчеловодство | Сейчас: 8.12.2019, 13:52 |